安裝步驟:
消防防火窗應具有出廠合格證符合市場準入制度規定有效證明文件,其型號、規格及 耐火性能應符合設計要求。
每層消防防火窗均應在其明顯部位設置永久性標牌,并應標明產品名稱、型號、規格、耐火性能及商標、生產單位(制造商)名稱和廠址、出廠日期及產品生產批號、執行標準等。
消防防火窗表面應平整、光潔,并應無明顯凹痕或機械損傷。
有密封要求消防防火窗,其窗框密封槽內鑲嵌的防火密封件應牢固、完好。
鋼質防火窗窗框內應充填水泥砂漿。窗框與墻體應用預埋鋼件或膨脹螺栓等連接牢固,其固定點間距不宜大于600mm。
窗扇啟閉控制裝置安裝消防防火窗應符合設計和產品說明書要求,并應位置明顯,便于操作, 啟動應靈活,不應有阻滯、倒翹、回彈等缺陷。
應裝配火災時能控制窗扇自動關閉的溫控釋放裝置,安裝應符合設計產品說明書要求。
安裝消防防火窗在上溫控釋放裝置動作后;消防防火窗應在60s內自動關閉。準備備用溫控釋放裝置,切斷電源,加熱溫控釋放裝置,使其熱敏(min)感元件動作,觀察消防防火窗動作情況,用秒表測試關閉時間。
型號、規格、數量、位置等應符合設計要求。
消防防火窗安裝質量的驗收應符合本標準第四部分的規定。
防火窗系統功能驗收應符合本標準第五部分的規定。